안녕하세요.각종 장안동누수탐지 누수 전문 ‘올인홈케어’ 입니다.​아이들에게 탕후루가 인기인데요.탕후루는 딱딱하고 끈적여 치아에 부담을 주고, 구강 점막에 상처를 낼 수 있어탕후루는 깨물어 먹기보다는 입안에서 녹여 먹을 것을 권장하며, 치아 세로 길이가 짧은 사람은 섭취를 피하는 것이 좋다고 해요. 장안동누수탐지 ​탕후루의 잦은 섭취는 치아 손상뿐만 아니라 당분으로 인한 치아 건강에도 좋지 않으므로 될 수 있으면 먹지 않는 게 좋지만섭취 후에는 반드시 양치질로입안의 당분을 제거해줘야 합니다.​​#장안동누수 현장 소개합니다​#장안동누수탐지​보일러 에러코드가 뜨면서1~2일에 한번씩 보일러가 꺼진다며누수탐지 의뢰해 주셨습니다.​현장에 장안동누수탐지 가보니,고객님 댁 난방을 지역난방에서개별난방으로 변경한 상태였고,메인 공급 환수관이 일정 구간 제외하고노출되어 있었습니다.​다행히도 아랫집에누수 피해는 없는 상태였습니다.​​누수탐지의 기본인수도계량기부터 확인했는데별침 돌아감없이 정상이었고,공압검사도 진행했는데냉온수 배관은 모두 압 손실없이정상임이 확인돼난방 공압검사 진행했습니다.​난방 배관에 압을 걸자압이 1초에 0.01씩 빠르게 장안동누수탐지 빠지는 것을 확인할 수 있었습니다.​​난방배관 누수가 의심되는 상황이었고,가스탐지 진행했는데안방 문틀 코너에서 가스가 최대 1.5만ppm까지 검출되었습니다.​​가스가 검출된 주변으로청음탐지도 진행했는데 청음탐지 결과 거실 현관 쪽에서 누수음이 포착되었습니다.​​가스와 청음이 확인된 지점굴착 진행하려고 보니,바닥 장판 절개라인 확인 되지 장안동누수탐지 않아 장판 일부 절단 하여 걷어놓고 굴착 진행했습니다.​​바닥 굴착하자 난방 동배관이 드러났는데배관 15/20A 이경 T부속에서 누수포인트를 확인할 수 있었습니다.​​장안동 보일러 에러코드가 뜬 원인은바닥에 매립된 난방배관이 문제였습니다.​​배관 상태도 전체적으로 좋지 않았고수선 위해 3방향으로 배관 상태 장안동누수탐지 괜찮은 곳 까지 굴착하였고 ​​15링직 15PB CF와 20RJ 22/15A PB 레듀샤사용하여 수선 완료 했습니다.​​배관 공사 완료 후다시 공압 검사 재진행해서더 이상 압력 손실 없는 것 확인하고 굴착한 지점 미장 후 ​​장판 실리콘 몰딩까지깔끔하게 마무리했습니다.​별도로 장안동누수탐지 난방 볼밸브가 없어 공급 환수 묶어 차단 해놓고온수 사용할 수 있도록 조치해드리고작업 마무리했습니다.난방배관에 문제가 생기면 보일러에서 에러가 뜰 수 있는데요,공기나 이물질로 물 흐름이 방해되면 과열되거나 압력이 변해 멈추기도 하고,누수나 막힘으로 온수 순환이 불안정하면 보일러가 장안동누수탐지 멈출 수도 있습니다.배관을 주기적으로 점검하고 문제 발생 시 신속한 처리가 중요하겠죠.​​저희 ‘올인홈케어’는다양한 누수 문제를 전문적으로 해결하는 업체로, 보험 처리부터 시작해, 오랜 경력을 가진 기술자들이 신속하고 정확한 탐지와완벽한 시공을 약속드립니다. 궁금한 점이 있으시면 언제든지 연락 장안동누수탐지 주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다. 감사합니다.​​