안녕하세요.각종 장안동누수탐지 누수 전문 ‘올인홈케어’ 입니다.아이들에게 탕후루가 인기인데요.탕후루는 딱딱하고 끈적여 치아에 부담을 주고, 구강 점막에 상처를 낼 수 있어탕후루는 깨물어 먹기보다는 입안에서 녹여 먹을 것을 권장하며, 치아 세로 길이가 짧은 사람은 섭취를 피하는 것이 좋다고 해요. 장안동누수탐지 탕후루의 잦은 섭취는 치아 손상뿐만 아니라 당분으로 인한 치아 건강에도 좋지 않으므로 될 수 있으면 먹지 않는 게 좋지만섭취 후에는 반드시 양치질로입안의 당분을 제거해줘야 합니다.#장안동누수 현장 소개합니다#장안동누수탐지보일러 에러코드가 뜨면서1~2일에 한번씩 보일러가 꺼진다며누수탐지 의뢰해 주셨습니다.현장에 장안동누수탐지 가보니,고객님 댁 난방을 지역난방에서개별난방으로 변경한 상태였고,메인 공급 환수관이 일정 구간 제외하고노출되어 있었습니다.다행히도 아랫집에누수 피해는 없는 상태였습니다.누수탐지의 기본인수도계량기부터 확인했는데별침 돌아감없이 정상이었고,공압검사도 진행했는데냉온수 배관은 모두 압 손실없이정상임이 확인돼난방 공압검사 진행했습니다.난방 배관에 압을 걸자압이 1초에 0.01씩 빠르게 장안동누수탐지 빠지는 것을 확인할 수 있었습니다.난방배관 누수가 의심되는 상황이었고,가스탐지 진행했는데안방 문틀 코너에서 가스가 최대 1.5만ppm까지 검출되었습니다.가스가 검출된 주변으로청음탐지도 진행했는데 청음탐지 결과 거실 현관 쪽에서 누수음이 포착되었습니다.가스와 청음이 확인된 지점굴착 진행하려고 보니,바닥 장판 절개라인 확인 되지 장안동누수탐지 않아 장판 일부 절단 하여 걷어놓고 굴착 진행했습니다.바닥 굴착하자 난방 동배관이 드러났는데배관 15/20A 이경 T부속에서 누수포인트를 확인할 수 있었습니다.장안동 보일러 에러코드가 뜬 원인은바닥에 매립된 난방배관이 문제였습니다.배관 상태도 전체적으로 좋지 않았고수선 위해 3방향으로 배관 상태 장안동누수탐지 괜찮은 곳 까지 굴착하였고 15링직 15PB CF와 20RJ 22/15A PB 레듀샤사용하여 수선 완료 했습니다.배관 공사 완료 후다시 공압 검사 재진행해서더 이상 압력 손실 없는 것 확인하고 굴착한 지점 미장 후 장판 실리콘 몰딩까지깔끔하게 마무리했습니다.별도로 장안동누수탐지 난방 볼밸브가 없어 공급 환수 묶어 차단 해놓고온수 사용할 수 있도록 조치해드리고작업 마무리했습니다.난방배관에 문제가 생기면 보일러에서 에러가 뜰 수 있는데요,공기나 이물질로 물 흐름이 방해되면 과열되거나 압력이 변해 멈추기도 하고,누수나 막힘으로 온수 순환이 불안정하면 보일러가 장안동누수탐지 멈출 수도 있습니다.배관을 주기적으로 점검하고 문제 발생 시 신속한 처리가 중요하겠죠.저희 ‘올인홈케어’는다양한 누수 문제를 전문적으로 해결하는 업체로, 보험 처리부터 시작해, 오랜 경력을 가진 기술자들이 신속하고 정확한 탐지와완벽한 시공을 약속드립니다. 궁금한 점이 있으시면 언제든지 연락 장안동누수탐지 주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다. 감사합니다.